服饰搭配网 » 服饰问答 » 分类服装 » 上衣 » 服装厂消防通道有规定要几米吗

服装厂消防通道有规定要几米吗

服装厂消防通道有规定要几米吗 我来答
服装厂消防通道有规定要几米吗
这个属于公共人员聚集场所的,需要根据具体人数计算确定的,但是最小宽度不得小于1.2m的。
应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于规范规定计算确定。疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.10m,疏散走道的最小净宽度不宜小于1.40m,门的最小净宽度不宜小于0.90m。首层外门的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算,且该门的最小净宽度不应小于1.20m。
消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。
根据《建筑设计防火规范》5.3.14除本规范另有规定者外,建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度应经计算确定。安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m;不超过6层的单元式住宅,当疏散楼梯的一边设置栏杆时,最小净宽度不宜小于1.0m。人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.4m,且紧靠门口内外各1.4m范围内不应设置踏步。
服装厂消防通道有规定要几米吗
这个属于公共人员聚集场所的,需要根据具体人数计算确定的,但是最小宽度不得小于1.2m的。
消防员来我厂。检查,说要处罚两万元,合理么
(1)关于灭火器配置,服装厂可以按照每距离10米左右沿通道和出口配置两具灭火器;(2)房顶装修确实不达标,因为泡沫属易燃物质,且火灾时易产生剧毒气体,不符消防安全要求,且消防验收必须通过消防部门验收才有效(300m2以上),不是乡镇领导说了算(6月4日吉林某禽肉厂发生的火灾造成重大120余人死亡特...
服装厂的防火要求是什么?
生产厂房的耐火等级、厂房的层数、最大允许占地面积、防火间距和疏散距离应遵守现行《建筑设计防火规范》的有关规定。(2)服装厂不得设于易燃建筑内。(3)服装厂应为独立建筑。在同一幢建筑内除设立服装工厂及其附属设施〔如门市部)外,不得有居民混居或作其他用途。不得在服装工厂的同一建筑内建筑职...
小型服装厂40平方消防方面有哪些规定
这个面积小,安装无线消防预警设备就可以了
某服装厂车间建筑面积是1000平方米配有消防栓应该配MF/ABC3灭火器多少个
这个是需要配置5公斤灭火器的,一组2具灭火器保护50-80平米左右,所以需要车间通道位置间隔20米左右设置一组,所以需要具体的根据车间格局,最多的是20组。
猜你喜欢