服饰搭配网 » 服饰问答 » 经营/营销/开店/批发 » 选址 » 服装店有没有明文规定要配备灭火器?

服装店有没有明文规定要配备灭火器?

服装店有没有明文规定要配备灭火器? 我来答
服装店有没有明文规定要配备灭火器?
跟服装店没关系,根据消防法,1、《消防法》16条2款要求所有单位,“按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。”
2、消防法只是原则规定,对灭火器的具体检查要求在国家消防规范里面有,例如:一般的干粉灭火器自新购后5年内第一次检修,此后每2年检修一次,10年淘汰。
严格意义上讲应该配备。一般大型超市,服装连锁店在安全防火方面都要求配备。小服装店
服装店消防管理制度规定要配备
城管说的,只要有明火就该配备一套,居家必备,谁家不生火做饭啊!强烈建议挨家挨户都配备一套!当然城管自家必须配备!做个表率嘛!
有!有相关的消防法律法规!
如果没有的话你就打算省了么,不幸最后吃亏的是谁?
以“一万”的努力杜绝“万一”的发生啊
应该有,有最好。
配个比较好
1、假如一个中危险级的A类火灾灭火器配置场所,其保护面积1000平方米,在无消火栓和灭火系统时,计算所需8KG磷酸铵盐干粉灭火器多少只。

根据规范有关规定:其S=1000m^2,U=15m^2/A,K=1.0 则a=KS/U=1.0×1000/15=66.7(A)

而一个8KG磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为13A

故配置灭火器的数量:N=66.7/13=5(个)

假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则N=1/3×0.7×5=4.55=5(个)

2.本表计算数值为保护面积1000m^2时的计算数据。使用中保护面积计算规定为:(1)建筑工程按使用面积进行计算;(2)可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。

本表计算数据一般按四舍五入取整数值,在对不同保护面积的灭火器取值时,应尽可能选较大正整数值,以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭火器配置要求。

四、其他说明

1.本表数据为同一类型、同一灭火级别灭火器的配置数量,同一类型不同灭火级别的灭火器配置数量应实际计算后参照选用。

2.本表只为提供一个保护面积的配置数量,而对灭火器的设置要求及灭火器的保护距离等方面考虑不够,需要完善和发展。

3.根据中华人民共和国公安部、国家环境保护局公通字〔1994〕94号《关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知》精神,在非必要场所应尽量不选用卤代烷灭火器。

4.本表未尽事宜,应参照规范执行。
要有
必须要
开一个服装店,需要哪些消防手续?
5. 此外,还需配备灭火器,确保应急时的灭火需求。6. 安装应急照明灯,以确保在火灾断电时能提供照明。7. 设置安全出口指示牌,确保人员在紧急情况下能够迅速找到出口。8. 实际操作中,自动喷淋设施的要求是从500平方米提升到300平方米以上,这是根据最新消防法规的规定。
我刚开的一个服装店,公安局就来检查我是否装了消防措施?要我买灭火器和应急灯。我想知道开个服装店一定
是的,一定要,无论是店主,顾客,还是大众都希望自己买衣服的店里有保障措施,不要去想这种事情发生的概率太低了,不用买的,侥幸心理了,如果真出事,你会后悔的
服装店消防检查标准
服装店的消防检查标准因地区和法规的不同而有所差异,以下是一般要求:灭火设备:确保店内配备了适当的灭火设备,如灭火器、消防栓和灭火器等。这些设备应该在易于访问的地方,并且保持良好的工作状态,每年进行定期检查和维护。紧急出口和疏散通道:确保店内的紧急出口和疏散通道没有被堵塞,以确保员工和顾...
临街商铺消防安全问题要求有哪些
2、规范用火、用电 禁止乱拉、乱接电线,随意使用大功率电器如空调、取暖器等,杜绝顾客吸烟、小孩玩火等现象,应定期检查电气线路,线路老化要及时更换。3、配备足够的灭火器材 商户不仅需要准备相应类型和数量的灭火器、逃生面罩、手电筒等救生工具,还需要掌握灭火器材的使用方法。4、加强日常安全检查 ...
160平商铺一层没有消防栓
商铺没有消防栓临街商铺不加消火栓不可以。目前商铺都是集中在某个区域内进行经营,城市为了促进市场经济发展,越来越将各种类型的商铺集中在一起经营,如大型商场,不光是有服装店,还有饮食店都在同区域经营,这就带来了极大的安全隐患,需要所有商铺有预防安全认识,配备灭火器或者消防设备,是经营场所必...
猜你喜欢