服装店有没有明文规定要配备灭火器?
服装店有没有明文规定要配备灭火器?
- 跟服装店没关系,根据消防法,1、《消防法》16条2款要求所有单位,“按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。”
2、消防法只是原则规定,对灭火器的具体检查要求在国家消防规范里面有,例如:一般的干粉灭火器自新购后5年内第一次检修,此后每2年检修一次,10年淘汰。
- 严格意义上讲应该配备。一般大型超市,服装连锁店在安全防火方面都要求配备。小服装店
- 服装店消防管理制度规定要配备
- 城管说的,只要有明火就该配备一套,居家必备,谁家不生火做饭啊!强烈建议挨家挨户都配备一套!当然城管自家必须配备!做个表率嘛!
- 有!有相关的消防法律法规!
- 如果没有的话你就打算省了么,不幸最后吃亏的是谁?
以“一万”的努力杜绝“万一”的发生啊
- 应该有,有最好。
- 配个比较好
- 1、假如一个中危险级的A类火灾灭火器配置场所,其保护面积1000平方米,在无消火栓和灭火系统时,计算所需8KG磷酸铵盐干粉灭火器多少只。
根据规范有关规定:其S=1000m^2,U=15m^2/A,K=1.0 则a=KS/U=1.0×1000/15=66.7(A)
而一个8KG磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为13A
故配置灭火器的数量:N=66.7/13=5(个)
假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则N=1/3×0.7×5=4.55=5(个)
2.本表计算数值为保护面积1000m^2时的计算数据。使用中保护面积计算规定为:(1)建筑工程按使用面积进行计算;(2)可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。
本表计算数据一般按四舍五入取整数值,在对不同保护面积的灭火器取值时,应尽可能选较大正整数值,以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭火器配置要求。
四、其他说明
1.本表数据为同一类型、同一灭火级别灭火器的配置数量,同一类型不同灭火级别的灭火器配置数量应实际计算后参照选用。
2.本表只为提供一个保护面积的配置数量,而对灭火器的设置要求及灭火器的保护距离等方面考虑不够,需要完善和发展。
3.根据中华人民共和国公安部、国家环境保护局公通字〔1994〕94号《关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知》精神,在非必要场所应尽量不选用卤代烷灭火器。
4.本表未尽事宜,应参照规范执行。
- 要有
- 必须要
- 有
-
服装店有没有明文规定要配备灭火器?
- 跟服装店没关系,根据消防法,1、《消防法》16条2款要求所有单位,“按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。”2、消防法只是原则规定,对灭火器的具体检查要求在国家消防规范里面有,例如:一般的干粉灭火器自新购后5年内第一次检修,此后每2...
-
开一个服装店,需要哪些消防手续?
- 5. 此外,还需配备灭火器,确保应急时的灭火需求。6. 安装应急照明灯,以确保在火灾断电时能提供照明。7. 设置安全出口指示牌,确保人员在紧急情况下能够迅速找到出口。8. 实际操作中,自动喷淋设施的要求是从500平方米提升到300平方米以上,这是根据最新消防法规的规定。
-
开服装店,派店铺里面还要有灭火器么,今天有个警察来查,谁能告诉我怎么办
- 上面要求是要有的,花大价钱买他一个吧.省得自己以后麻烦.
-
服装店多大平方需要安装消防
- 这个根据原所在的建筑的性质绝情的,网店的需要社会自消火栓和应急照明以及灭火器,附属于1-2累高层的需要有自动喷淋和自动报警的,
-
临街商铺消防安全问题要求有哪些
- 2、规范用火、用电 禁止乱拉、乱接电线,随意使用大功率电器如空调、取暖器等,杜绝顾客吸烟、小孩玩火等现象,应定期检查电气线路,线路老化要及时更换。3、配备足够的灭火器材 商户不仅需要准备相应类型和数量的灭火器、逃生面罩、手电筒等救生工具,还需要掌握灭火器材的使用方法。4、加强日常安全检查 ...