服饰搭配网 » 服饰问答 » 服装专业 » 服装面料 » 100人左右规模的服装厂用多大变压器?

100人左右规模的服装厂用多大变压器?

100人左右规模的服装厂用多大变压器? 我来答
100人左右规模的服装厂用多大变压器?
和人数多少的关系不大。
关键看有什么设备?有多少设备?这些设备是否同时工作。

说得极端一点:
1、一个100人规模的高档服装厂,所有生产方式均为手工,所需的用电设备仅为照明、电脑、熨烫,那可就用不了多少电。
2、一个100人左右的大众化服装厂,全部采用自动化设备,且产能很大,那用电可就多了去了!
计算一下用电功率,我给你设计一下配置
小型服装厂用电类别
普通业用电。受电变压器总容量在315kVA 以下受电者称谓普通业用电。受电变压器容量在315kVA及以上者称谓大工业用电。一般小服装厂用电都是普通业用电,利用电力作为初始能源从事工业性产品(劳务)的生产经营活动的企业。
如何选择工厂总配电变压器
答完才能看问题的内容,又上标题的当了,720KW安装功率,如果是注塑件生产厂,那需要系数可以选0.55,电容补偿160KVar,选一台500KVA的变压器就行了,负载率约为76%,服装类型的生产厂,则选0.75的需要系数,电容补偿200KVar,选一台630KVA的,负载率约83%,这些是需要根据设备性质来计算容量的,不...
400KVA变压器容量问题
答复:如果上高压配电设施要50万左右。400KVA以上也有箱变,也可以用高压计量,不一定需要新建变电所。关于第4点。1#车间现有负荷200KW,到今年年底,预计还要增加用电负荷100KW左右。因此,我的观点是,此1#车间400KVA箱式变压器可以满足,75%,运行比较稳定。答复:可以运行没问题。2#车间的用电负荷大...
我想开个中小服装厂,100人左右,需要什么设备,大约多少钱,一百万够不够?
应该差不多。2个裁床,2个办房,3个烫平,2个发货,2个查检,电脑车60台(,锁边机2台,打枣2台,
服装设备高速平缝机用电量是多少千瓦
我是缝纫设备机修工,服装平缝机电量单相220伏一般是250瓦;三项380伏是370瓦;单相220伏电脑服伺电机一般是550瓦。,【服装厂315变压器请告诉我一下机器的设备清单】这句你再说清楚些。
猜你喜欢